• 这块板是未注明的100厚,底筋应该是6@170的,现在图纸上又注明是A6@150的,是不是在画的过程

    这块板是未注明的100厚,双向底筋应该是6@170的,现在图纸上又注明是A6@150的,是不是在画的过程先画A6@170在布置单向的A6@150底筋未注答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 要理解设计的“有标注”与“未标注”,板厚平面没有标注时,就是按设计说明的厚度,钢筋也同理,你这水平方向有标注就是按标注的布置计算,然后纵向的就是按设计说明“未标注”的规则布置计算。

    2018-03-21 08:57:59 

  • 图纸上未注明的按照6@170布置,图纸上单独注明的按照注明的信息进行布置。

    2018-03-21 08:58:58 

  • 你好:图纸中标注了L6@150的就是按照图纸布置,没有标注钢筋的按照L6@170布置。

    2018-03-21 09:00:53 