• 关于基础层画不画柱子的问题

    菜鸟一枚,想请教一下老师,基础层顶标高和负二层底标高一样,同一个柱子,在负二层中画了复制到基础层,负二层柱子钢筋量加上基础层柱子钢筋量是750kg左右,如果只在负二层画这个柱子不复制到基础层,钢筋量只有720kg左右,量差原因在哪里?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你复制到基础层,在基础层柱子有一个插筋弯锚。

    2018-03-21 15:29:48 

  • 1负二层露出长度模数的原因,2基础层布置柱有基坑是到基坑底,基础不布置柱时到基础底

    2018-03-21 15:31:03 

  • 框柱在基础里设置插筋锚固,基础里不布置柱,就在负二层柱底标高设置成基础底标高,基础里布置柱就把负二层柱的底标高设置成基础顶标高,你试试看,工程量差在这里


    2018-03-21 15:33:15 

  • 差距在插筋的连接接头上。

    2018-03-21 15:39:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!