Ez****@163.com 2018-03-27 14:26:31 | 山东省 土建 | 657查看 2回答
辨 别?
1:人防区的所有墙体用止水螺栓拉结,这时主楼地下室外围一圈的-2层的墙体属于人防区的墙体吗?2:人防区的梁模板拉结,图纸没注明用什么螺栓,用pvc套管可以吗?还是必须也用止水螺栓拉结?(但是注明人防区所有的墙体要用止水螺栓拉结)3图纸中的墙体,有些为人防与主楼共用的墙体,(也就是主楼地下室-2层墙体)墙体的截面和配筋按(人防和平时)两者大的施工,这这墙体属于相邻防护单元之间的隔墙吗?一般怎么辨别相邻防护单元之间的隔墙?
补充问题:
第一问打错了,是车库内的主楼地下室一圈的墙体,属于人防区的墙体吗?个别单独暗柱属于人防区的墙体吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防区的所有墙体用止水螺栓拉结,这时主楼地下室外围一圈的-2层的墙体属于人防区的墙体吗?
答:这不一定,在人防区域的属于人防区墙体。2:人防区的梁模板拉结,图纸没注明用什么螺栓,用pvc套管可以吗?【不可以】还是必须也用止水螺栓拉结?【是的。】(但是注明人防区所有的墙体要用止水螺栓拉结)3图纸中的墙体,有些为人防与主楼共用的墙体,(也就是主楼地下室-2层墙体)墙体的截面和配筋按(人防和平时)两者大的施工,这这墙体属于相邻防护单元之间的隔墙吗?【是人防墙,是不是防护单元隔墙,要看图纸】一般怎么辨别相邻防护单元之间的隔墙?【看人防平面布置图来判断】2018-03-27 16:47:20
-
1:人防区的所有墙体用止水螺栓拉结,这时主楼地下室外围一圈的-2层的墙体属于人防区的墙体吗?【外圈的-2层的墙体无论是否为人防区的墙体都要用止水螺栓的,这是施工工艺要求的】
2:人防区的梁模板拉结,图纸没注明用什么螺栓,用pvc套管可以吗?还是必须也用止水螺栓拉结?(但是注明人防区所有的墙体要用止水螺栓拉结)【普通的梁不用止水螺栓拉结的,墙上的暗梁、连梁是要用止水螺栓拉结的】3图纸中的墙体,有些为人防与主楼共用的墙体,(也就是主楼地下室-2层墙体)墙体的截面和配筋按(人防和平时)两者大的施工,这这墙体属于相邻防护单元之间的隔墙吗?【不是的】一般怎么辨别相邻防护单元之间的隔墙?【墙两边均为有人防要求的墙才是相邻防护单元之间的隔墙】2018-03-27 14:31:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看