算量虫 2018-04-02 14:21:50 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2858查看 1回答
砌体加筋自动生成的问题
钢结构厂房,因内部有局部附房,需分层画,因此,厂房外墙的构造柱仅在首层画出,然后手动调整至外墙整高。1、在首层中,与构造柱相交部分能自动生成砌体加筋;2、在首层以上平面图中,因构造柱不在本层画出,因此没有生成砌体加筋;3、如何才能在首层以上平面中,不显示构造柱的情况下,在墙与构造柱相交部位生成砌体加筋?
补充问题:二层及以上的构造柱,如果分层画,就会有搭接的问题产生,而实际是通高设置,因此我是在首层画的,然后手工修改标高至墙顶,所以在二层以上,构造柱就不显示了,因此无法生成砌体加筋,如何解决?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
砌体加筋定义好以后,选择整楼生成。当然二层以上必须画上墙体和构造柱。
2018-04-02 14:25:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看