照明平面图里一个回路是用了BV2*2.5-BVR1*2.5为什么算出来BV跟BVR工程量不是2:1
照明平面图里 一个回路是都用了BV2*2.5-BVR1*2.5 那为什么算出来BV跟BVR工程量不是2:1的关系呢?具体BV线多出来是多在哪里呢??
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:BVR1*2.5是PE线,进入开关没有,所以工程量就不是2:1的关系。
2018-04-02 19:41:56