159****8599 2018-04-03 18:08:24 | 上海市 安装 | 554查看 1回答
追问
如果是4,4,3,那么第三条回路,已经有控制线和强启线了,怎么还只有3根线?
如果是6,5,5,我实在没见过6根线的应急照明回路。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:前面的回答是根据系统图标注的。此图设计不清楚,WLE4回路接触器是2P的4根线,其中有一根控制线,而WLE5接触器也是2P的没有控制线,但也是4根线,有疑问,另WLE1即有控制线又有强启线却是3根(但此回路的前端没有看到),无法理解,这种情况需和设计的沟通。
2018-04-03 19:36:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看