ga****@163.com 2018-04-06 17:50:34 | 北京市 土建 | 590查看 3回答
可以参照吗?
1:框柱,16G图集封顶构造显示的是柱伸到梁内的锚固,框柱位置没有梁,只有板,是否还参照柱封顶构造处理?2:剪力墙水平构造,图集显示转角位置有暗柱,如果转角位置没有暗柱,是否也能参照使用呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:框柱,16G图集封顶构造显示的是柱伸到梁内的锚固,框柱位置没有梁,只有板,是否还参照柱封顶构造处理?
答:这种可能性不存在,框柱没有梁,就形成不了框架了。【图集中有柱锚固板里钢筋是,是柱比梁宽出来的柱外侧钢筋。】
2:剪力墙水平构造,图集显示转角位置有暗柱,如果转角位置没有暗柱,是否也能参照使用呢?答:可以参照使用,当然也可以不使用。但设计应该有相应说明,或咨询一下设计。2018-04-06 20:05:06
-
1、锚到板内也是可以的。
2、剪力墙转角一般都会有暗柱的,没有暗柱也可以参照计算。
2018-04-06 17:52:50
-
1:框柱,16G图集封顶构造显示的是柱伸到梁内的锚固,框柱位置没有梁,只有板,是否还参照柱封顶构造处理?答:不只是梁内锚固,也有板的锚固,详见附图构造。2:剪力墙水平构造,图集显示转角位置有暗柱,如果转角位置没有暗柱,是否也能参照使用呢?答:有无暗柱锚固做法是一致的。
2018-04-06 19:47:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看