ga****@163.com 2018-04-07 14:32:49 | 山东省 土建 | 745查看 3回答
怎么理解位置?
1:现浇板在边支座锚固,图集要求板筋在边支座锚固LAE,(但是图集显示边支座处是梁),实际图纸边支座位置是剪力墙,没有梁,是否还要图集标注那样锚固呢?2:边支座理解是不是车库外墙一圈位置? 地下车库内的主楼-2层地下室一周圈的墙体属于边支座吗?为什么?要是算板筋锚固,是否也要参照图集那样锚固呢?
补充问题:
主楼的地下-2层墙体,是在车库内的(室内)不和土壤接触
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:现浇板在边支座锚固,图集要求板筋在边支座锚固LAE,(但是图集显示边支座处是梁),实际图纸边支座位置是剪力墙,没有梁,是否还要图集标注那样锚固呢?【要按照图集锚固的】
2:边支座理解是不是车库外墙一圈位置? 地下车库内的主楼-2层地下室一周圈的墙体属于边支座吗?为什么?要是算板筋锚固,是否也要参照图集那样锚固呢?【边支座你理解为就是单板的支座,不是相邻两块板公用一个支座的的情况】
补充问题:
主楼的地下-2层墙体,是在车库内的(室内)不和土壤接触【如果这个墙的两边都有板就不是边支座了】2018-04-07 15:35:28
-
板筋的边支座既可以是梁、也可以是墙,锚固做法都是一样的。
2018-04-07 14:36:45
-
你好:剪力墙为支座的时候按照图集要求,边支座可以理解车库外墙一圈位置,边支座就是板的最外边支座。
2018-04-07 14:43:35