YJV4*25mm2+1*16mm2怎么套定额?
水平电缆和竖向电缆是否套不一样的定额?竖向电缆5芯及以上要乘系数,水平电缆5芯及以上是否乘系数?在哪里找依据?
补充问题:计算规则里面写了是竖向电缆,水平电缆可以采用吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
水平电缆和竖向电缆是否套不一样的定额?是的
竖向电缆5芯及以上要乘系数,水平电缆5芯及以上是否乘系数?都需要乘以系数
2018-04-09 16:42:46
-
5芯电缆乘以系数1.3 ;与水平还是竖向没有关系。在本地定额书上找依据(计算规则)。
2018-04-09 16:52:16
-
你提的上述问题,在定额的每章节的说明或者计算规则中都会做说明的;具体情况需要看你使用的当地定额的说明。如果无纸版定额,可以尝试用千赢官网首页登录入口4.0版本的计价软件“帮助”功能下中有本地的定额计算规则及说明。
2018-04-09 17:19:35
-
YJV4*25mm2+1*16mm2如果定额中有五芯电缆定额子目套五芯电缆定额即可。
2018-04-09 18:00:38
-
个人认为不用,水平电缆有相应的定额,那个只适用于竖向。
2018-04-10 09:14:35