694693825@qq.com 2018-04-10 10:50:13 | 广东省 安装 | 3353查看 2回答
请问消防广播和智能化系统的公共广播合用扬声器的话,两者都要计算吗?
请问消防广播和智能化系统的公共广播合用扬声器的话,两者都要计算吗?消防的标算了消防广播的线、管、扬声器,智能化的标还需要算公共背景广播的什么东西?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防广播是消防广播,和公共广播不属于一个系统,各有各的作用,都要算,如果设计图纸要求合用,只计算一次。
2018-04-10 11:06:33
-
合用扬声器也要计算2次?那合用的意思又是什么???
2018-04-10 11:07:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看