谢素玲 2018-04-10 13:32:10 | 广东省 土建 | 4322查看 4回答
单方钢筋量一般多少啊?
这是我的毕业设计 单方钢筋量达到了90多 是怎么回事啊?求大神帮我分析分析
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要按图纸要求设置可以
2018-04-10 13:35:00
-
框架接口的厂房,钢筋含量在90多kg也属于正常范围的数据,要自信,相信自己的计算成果。
2018-04-10 13:49:16
-
钢筋含量一般在40~70之间,90多非常高了,构件数据填写错误或建筑面积填写错误,方便的话发一下算量文件我查看一下1、一般说的钢筋指标,不含桩基础的,即减掉桩的钢筋含量150t/30000≈5Kg/m2,90-5=85Kg/m22、这个层高比较大,钢筋含量高是正常的3、该厂房的设计荷载是比较大的,看配筋就知道,比如板的配筋、梁高等等总结:细节我没看,从图纸来看,这个钢筋含量应该误差不大
2018-04-10 14:03:22
-
太高了,你可以去指标网看看,我是指标网审核库专家,审核不少指标,这种肯定是错误的,需要修改
2018-04-10 14:16:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看