大毛毛大魔王 2018-04-10 17:43:56 | 广东省 土建 | 5994查看 2回答
当前图元的跨数量与识别产生的跨数量不一致,请调整支座或修改跨数量
KL1原位标注提示当前图元的跨数量与识别产生的跨数量不一致,请调整支座或修改跨数量。KL1集中标注为KL1(2A)250*450A8@100/200(2)2B20。图上是两跨啊,但是怎么提示不一致
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:悬挑部分是一跨。
2018-04-10 17:46:53
-
你这条梁三跨,其中一跨是悬臂梁,及A就是单边悬臂梁,如果是B就是两边悬臂梁了。
2018-04-10 17:48:09
-
钢筋抽样 显示当前图元梁数量识别产生的跨数不一致,请调整支座或修改跨数量,即使重画的梁还是会这样显示,需要每条梁去修改支座吗 有没有便捷的识别梁方法
-
WKL9(3)设置支座的时候,选到柱就选不到剪力墙 选到剪力墙的时候就选不到柱
设置的时候都选了 然后会出现一个图元跨数量与识别跨数量不一致 的对话框 点击确定,柱和剪力墙两个支座总会有一个设置不上 这是什么原因呢?该怎么解决?请前辈们赐教