霞霞霞 2018-04-13 16:36:34 | 陕西省 安装 | 5526查看 6回答
消火栓管道需要套水冲洗?
消火栓管道需要套水冲洗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要,都要有水冲洗的,要计算。
2018-04-13 16:37:44
-
压力试验与水冲洗是一块的。 一般管道安装定额都包含压力试验,水冲洗
2018-04-13 16:51:55
-
定额已经包含,不需要单独计算,如果需要使用药物等特殊处理,就需要单独考虑
2018-04-13 17:16:52
-
首先你要看看你们当地定额的管道安装含不喊冲洗,如果含就不套,如果不含就套,可在千赢官网首页登录入口软件定额子目查看工作内容,里面会有写到底有没有水冲洗
2018-04-13 18:49:45
-
消火栓管道需要套水冲洗?答:需要做压力试验和水冲洗 ,但不需要套压力试验和水冲洗的子目,因为消防管道安装子目内容已经含了。
2018-04-13 22:23:59
-
不需要再套单独的定额
2018-04-14 09:27:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看