• 消防喷淋末端试水装置

    图纸系统图上面有末端试水装置及干管末端试水装置,在平面图上找到电磁阀和自动排气阀,想请教一下末端试水装置和干管末端试水装置是不是同一个,是否一个系统只有一个末端试水装置。末端试水装置系统图答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:一个系统只有一个末端试水装置。

    2018-04-13 17:04:43 

  •     是同一个,一个分支系统就一个末端试水装置

    2018-04-13 17:16:23 

  • 答:末端试水装置:每层的每个系统(防火分区)必须有一个末端试水装置。即:有一个水流指示器,就必须有一个末端试水装置。
    自动排气阀:每栋楼(的最高点)必须设置一个。


    2018-04-13 22:19:20 

  • 是同一个,是一个分区在最不利点有一个末端试水装置,一般楼层面积小就是一层一个,像车库比较大就有好多个了,几个分区就几个

    2018-04-14 09:48:39 