MJ 2018-04-14 00:30:08 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1961查看 2回答
如图 暗柱拐角处剪力墙水平筋节点不同如何处理?
一边是连续,一边是断开
补充问题:感谢下面老师的回答,我想知道的是怎样设置相交的两面墙的节点不同情况,如果在总设置里修改节点的话,只会满足于某一个做法。
目前我的思路是:思路1、各面墙单独修改节点设置;思路2、在端部未连通的那种,直接加一根拉筋,节点在总设置里设置为连通。不知道是否可行。
补充问题:可能我没有描述清楚。。
主要是墙身分布筋在纵向和横向是不同的节点做法,这个是怎么处理?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2018-04-14 21:46:52
-
你好:去墙节点设置里去修改外侧连续通过的弯折长度,内侧弯折15D的长度,调整后两个弯折长度是墙厚减两个保护层厚度,就可以 了。
2018-04-14 06:54:38
-
当剪力墙端部为拐角暗柱时外侧水平筋为LLe,怎么软件之有lle/2?看我的截图
当剪力墙端部为拐角暗柱时外侧水平筋为LLe,怎么软件之有lle/2?看我的截图问题补充:钢筋软件没有设置端部是拐角暗柱的选项好像??
-
框架剪力墙结构,剪力墙在楼面内不单独设暗梁,其一端有框架梁时,梁四角主筋穿过剪力墙兼作暗梁,其余主筋伸入剪力墙内满足一个锚固长度即可。这种情况在钢筋软件中该如何处理啊?
-
框架剪力墙结构,剪力墙在楼面内不单独设暗梁,其一端有框架梁时,梁四角主筋穿过剪力墙兼作暗梁,其余主筋伸入剪力墙内满足一个锚固长度即可。这种情况在钢筋软件中该如何处理啊?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看