傳頭 2018-04-14 17:34:41 | 河南省 土建 | 5214查看 2回答
河南2016定额脚手架
一、多层建筑综合脚手架与地下室综合脚手架是否分开套用?二、地下室层高超过3.6m,顶棚、墙面均装饰,是否可以套用满堂基础脚手架?三、”满堂基础高度(垫层上皮至基础顶面)>1.2m时,按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3“。满堂基础的脚手架是否以满堂基础垂直投影面积计算满堂脚手架乘以系数0.3?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一、多层建筑综合脚手架与地下室综合脚手架是否分开套用?【是的。】
二、地下室层高超过3.6m,顶棚、墙面均装饰,是否可以套用满堂基础脚手架?【(4)室内墙面粉饰高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架,室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。】
三、”满堂基础高度(垫层上皮至基础顶面)>1.2m时,按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3“。满堂基础的脚手架是否以满堂基础垂直投影面积计算满堂脚手架乘以系数0.3?【应该是以水平投影面积计算】2018-04-14 18:18:42
-
多层建筑综合脚手架与地下室综合脚手架是分开套用子目,地下室综合脚手架子目为17-44~17-47子目;地下室层高超过3.6m,顶棚、墙面均装饰,可以套用满堂脚手架。满堂基础的脚手架是以满堂基础水平投影面积计算满堂脚手架乘以系数0.3。
2018-04-16 16:41:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看