自讶嗷嗷 2018-04-15 12:12:00 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1950查看 1回答
隔震支座上支墩钢筋计算错误,无纵筋计算量
设计要求设置隔震层,隔震层安装隔震支座,隔震支座下部为下支墩,下支墩纵筋锚固于筏板,上支墩与下支墩断开(中间安装隔震支座),上支墩采用框柱制图,F5检查合格。在计算过程中显示上下柱不连续,是否退出计算,我选择“否”,经计算隔震支座上支墩计算无纵筋计算量,是否操作错误,如何操作?急!急!!急!!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
上支墩由框柱改为转换柱就OK了
2018-04-15 12:55:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看