ga****@163.com 2018-04-15 16:04:06 | 山东省 土建 | 713查看 2回答
施工怎么做?
1:主次梁高度一样500×700,次梁底部钢筋放在主梁底部钢筋之上,次梁底部钢筋是否整根抬起来,(相当于抬高主梁钢筋一个直径的高度),次梁套子筋还变小吗?2:次梁上部筋放在主梁之上,浇筑混凝土,(保护层25厚)是不是主梁的截面变高?变成725高?截面发生变化? 还有的说套子筋高度减小,是指的整个梁的套子筋都减小?还是交接处,其他位置不变?要是交接处套子筋变小,那梁的上部钢筋在交接处怎么处理?施工都怎么处理的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:主次梁高度一样500×700,次梁底部钢筋放在主梁底部钢筋之上,次梁底部钢筋是否整根抬起来,(相当于抬高主梁钢筋一个直径的高度),次梁套子筋还变小吗?【次梁钢筋不会全部抬起来的,只是把相交部位的钢筋处理一下就可以】
2:次梁上部筋放在主梁之上,浇筑混凝土,(保护层25厚)是不是主梁的截面变高?变成725高?截面发生变化?【梁的截面不会变动的】 还有的说套子筋高度减小,是指的整个梁的套子筋都减小?还是交接处,其他位置不变?要是交接处套子筋变小,那梁的上部钢筋在交接处怎么处理?【只是主次梁相交处的钢筋处理一下就可以,保证砼截面积保护层的前提下,调整一下钢筋位置】2018-04-16 14:37:03
-
施工当中没你想的那么多,因为梁中钢筋太多,能放下钢筋笼就可以了。
2018-04-16 08:18:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看