山子 2018-04-16 09:39:58 | 北京市 安装 | 1136查看 6回答
采暖分集水器问题?
如图所示,是采暖供水的分水器,问:1.像截图中分水器用DN50的镀锌钢管,这样做可以吗?2.套定额的时候,这一段应该套分集水器定额还是DN50镀锌钢管定额?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.像截图中分水器用DN50的镀锌钢管,这样做可以吗?答:按图施工,即可。2.套定额的时候,这一段应该套分集水器定额还是DN50镀锌钢管定额?答:套集分水器子目(7-47、7-48、7-49),由于2012定额已经没有集分水器的制作子目,所以要把集分水器的制作费用(人工费、材料费、机械费)核算出来,作为集分水器的成品价,输入到集分水器的安装子目中。
2018-04-16 10:36:49
-
不是呀。
直接抬分集水器就行了。
成套的。
2018-04-16 09:41:20
-
按分集水器选用定额
2018-04-16 09:43:33
-
分水器按成套计算一个回路按30-50元计算
2018-04-16 09:45:31
-
这个分水器竟然是热镀锌钢管做的。。。不会是现场制作吧?说实话还没见过现场自己做的呢,分、集水器一般都是成套购买的,套用分集水器定额即可。
2018-04-16 10:32:10
-
直接给它套一套就行了呗
2018-04-16 11:25:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看