秋实 2018-04-16 13:44:07 | 河北省 土建 | 2527查看 4回答
梁上部有柱子的话,应该在柱子两侧设置三道箍筋,主梁上也应该有三道箍筋
这个应该怎么设置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这就是次梁加筋,原位标注输入就行了。
也可以使用自动生成功能。
2018-04-16 13:46:19
-
梁上柱位置的加筋,就是可以在对梁进行原位标注识别时,在相应的跨中输入,需要注意的是要设置次梁宽度的任意值,这样才可以输入加筋及吊筋。蜘蛛老师的方式是对主次梁加筋的设置 ,对于你的梁上柱的加筋,只能是在原位标注中处理。
2018-04-16 13:47:26
-
1楼太正确了,楼下就不再说了。 鼓掌!
2018-04-16 13:47:48
-
1楼是只再梁上加的箍筋,
2018-04-16 14:26:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看