小木木言 2018-04-18 22:25:39 | 陕西省 土建 | 1149查看 6回答
大神,帮忙看下我的钢筋单方含量是不是差的有些多?画了梁、柱、板、墙
地下车库,两层,独立基础,250厚的筏板连接-2层的板厚是120,-1层顶板厚是160,-2层的框架梁是400*650,非框架梁尺寸多是250*650,-1层的框架梁多是450*850,非框架梁是300*700,剪力墙时300厚居多,框架柱600*600居多,
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只能说是偏少的范围,但这与设计要求的钢筋有很大的关系。
2018-04-18 22:29:07
-
你好,你这个钢筋含量在正常的范围内的,稍微有点低。
2018-04-18 22:41:20
-
感觉低的有点多,最少应该再60左右单方
2018-04-19 08:22:29
-
钢筋含量太低了,我是千赢官网首页登录入口指标网审核库专家,审核不少工程指标,感觉漏算了
2018-04-19 08:53:21
-
谢谢,各位大神解答,建筑面积是199928.3,输入有误,单方含量79
2018-04-19 09:01:56
-
要是79kg/m2在正常范围,那个48kg/m2是高层住宅地上含量差不多
2018-04-19 10:27:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看