醉卧不夜城 2018-04-19 16:01:49 | 山东省 安装 | 6973查看 6回答
给水管道变径的相关要求?
给水管变径以三通为界?图中情况,该如何确定变径?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
三通处往上都是Ge20的管子。
2018-04-19 16:03:47
-
图中没有标注的的管道应是DE20
2018-04-19 16:16:47
-
立管处就开始变径
2018-04-19 16:20:37
-
25是主管,一般情况是有2个20的水口,上一级就要大一号,所以热水管三通过后变成20管,冷水管两个三通中间应为25管,而你标记的斜杠的位置同样是20管(没有分出去水口,只是个转弯,和末端管径一直为20管)
2018-04-19 19:31:21
-
水管变径以三通为界?常规情况下应该第二个三通开始变径(实际工程中不一定非要赶在三通那变径,也许前面一点就变了,也许后面一点才 变)
2018-04-19 21:00:35
-
答:冷水第二个三通处是变径点。热水在三通处变径。
2018-04-20 05:54:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看