• 基础底板配筋

    请问专家,如图所示,基础底板配筋6C12-200、8C12-200,这种钢筋怎么布置? 纵横向底筋输入都无法布置前面带数字的。

    补充问题:按一楼方法,到ZJ8 的时候,无法输入C15-200/C14-200。只能输入C14-200/C14-200
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:不用输入6c12@200和8c12@200,直接输入C6@200和C12@200.