• 下图指板受力筋双网双向布置还是只布底筋?

    下图指板受力筋双网双向布置还是只布底筋? 双网双向布置

    补充问题:这句说明意思是板中未标注的钢筋是b8-200,还是板受指所有力筋的面筋是b8-200?双向布置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板的底筋已经明确标示出来了,X方向B8@200Y方向B6@180,未注明的钢筋包含面筋、负筋、跨板受力筋规格都是B8@200,按图示布置即可 

    2018-04-20 08:43:16 

  • 这样只是底筋布置的,没有说明面筋的信息

    2018-04-20 08:35:27 

  • 谢谢!麻烦您再看一下补充问题

    2018-04-20 08:38:34 

  • 你好:是板中未标注的钢筋是b8-200。

    2018-04-20 08:43:11 