菜鸟预算员 2018-04-21 11:18:07 | 江西省 其他专业 | 1771查看 2回答
回旋钻孔灌注桩结算的桩长如何确定
定额说明中“回旋钻孔灌注桩按设计桩长增加0.25m(设计有规定的按设计规定)乘以设计桩截面面积以立方米计算”。但实际桩长比设计桩长要短。施工单位是否可以按定额说明中提到的设计桩长+0.25m进行计算?另外造价咨询单位想按照检测报告上的实际桩长计算,而且还要提出需先落实检测报告的桩长是截桩头之前的长度还是截桩头之后的长度,再决定是否加0.25m。请问这种情况通常怎么处理?检测报告的长度通常是截桩头之前还是之后的长度?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
检测报告中的桩长是截桩头以后的桩长,也就是有效桩长。截桩头部分是超灌部分,现场不容易控制,按合同规定执行。工程量应按有效桩长+超灌部分(实际桩长),+0.25在合同规定下协商是否计取。桩的工程量计取不能按设计,应已实际收方为准。
2018-04-21 11:30:42
-
你好:见附图
2018-04-21 11:38:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看