Mr.Young 2018-04-22 21:50:23 | 陕西省 土建 | 2819查看 2回答
砌体墙和混凝土栏板有重叠时竟然是算砌体墙不算栏板?
设计的墙下有半米高的混凝土墙,我用栏板定义画出来,竟然栏板就没有混凝土量了。而且计算规则也改不了。。。
补充问题:谢谢大牛。应该是你的事女儿墙,栏板上再没有砌体墙了,所以没有扣减栏板的量。我说的情况应该是存在的,已经手算单独加上了,下次我记得这样的情况要用墙来定义。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,栏板不会没有工程量的。你是不是没有套取清单或者是还有啥别的构件抵扣了。那你可以试试用剪力墙绘制哈。这样应该不会没有量的。
2018-04-22 23:42:08
-
你好,你说的对着呢,不好意思,没看清你的情况。如果是你这个情况的话,一种是你的把这个标高调整,两个不能重叠。第二是你用剪力墙绘制就可以。
2018-04-23 10:08:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看