-
清新若水 2018-04-23 16:39:55 | 贵州省 土建 | 1881查看 2回答
关于有梁板与单梁的问题
请问贵州定额‘有梁板’里面的梁要单独提出来计算梁的工程量吗?然后将提出来的梁套用“现浇混凝土矩形梁,单梁,连续梁,悬臂梁,商混”及“现浇混凝土模板 矩形梁(断面周长)2m以内”的定额吗?还是直接将有梁板的梁与板的工程量合在一起计算套用“现浇混凝土有梁板,商混”及“现浇混凝土模板 有梁板(厚度)10cm以外”子目?主要是想明白:1、子目“现浇混凝土矩形梁,单梁,连续梁,悬臂梁,商混”及“现浇混凝土模板 矩形梁(断面周长)2m以内”是不是只表示单梁,即没有与板连接的梁?2、子目“现浇混凝土有梁板,商混”及“现浇混凝土模板 有梁板(厚度)10cm以外”是不是已经综合了梁的混凝土工程量及模板工程量?当梁与板连接在一起时都只用次子目?谢谢大家
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁板连接是一起同时浇筑,就套用有梁板子目,梁、板的混凝土、模板工程量合并在一起。你的理解是正确的
2018-04-23 16:44:06
-
套定额时如何区分有梁板和单梁连续梁,梁和板一起浇注的就要套有梁板定额子目,单独浇注的梁就可以套单梁或连续梁定额子目的。 梁和板的模板应套有梁板模板
2018-04-23 16:48:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看