小蛋挞 2018-04-24 10:18:34 | 湖北省 土建 | 926查看 2回答
柱子箍筋加密问题?
老师您好,还是有点不明白,比如我的箍筋为A8-100/200,全高加密就是在箍筋栏里面输入A8-100,如果是A8-100/200,软件就会默认加密区和非加密区吗?那其他属性里面关于上加密范围和下加密范围是不是在不是软件默认的柱加密范围时,才手动在其他属性里面填入?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不用在这里写的,在这里写的都是特殊的指定高度范围加密或不加密,而设计的没有的情况下,你直接在上边标好100/200就行了,他会按16G图集的标准高度来计算的
2018-04-24 10:38:52
-
全高加密就是在箍筋栏里面直接输入A8-100,如果是输入A8-100/200,软件就会自动按图集识别计算加密区和非加密区箍筋数量。其他属性里面关于上加密范围和下加密范围是设计有要求,在图纸中注明加密距离(高度)时,定义输入。
2018-04-24 11:04:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看