红青蛙 2018-04-25 09:03:19 | 河北省 安装 | 495查看 4回答
新风管道安装子目中包括冷桥的安装吗?看子目内容中没有冷桥的木料,冷桥要怎么考虑
新风加空调风管道是结露的管道
补充问题:我是想问防结露的管道支架,在安装风管道子目中有没有考虑冷桥,我在定额子目中没有看到冷桥的用量,这样是不是安装定额子目就没有考虑冷桥,是不是要另行考虑冷桥的费用
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
防结露是有特定的环境下,一般图纸设计会明确的。看一下设计说明
2018-04-25 09:09:47
-
管道防结露图纸都会给注明的。
一般是采用20~30mm后的橡塑板做防结露处理的。
2018-04-25 09:19:50
-
风管安装与风管防结露是两个项目,风管安装肯定不能包含防结露(不是所有风管都需要防结露,所以不能包含);做不做防结露,是用木料还是绝热材料,设计说明内会有要求的,按设计要求来做(或计算)防结露。
2018-04-25 10:34:17
-
单算把,就和水管的保温一样的要单算
2018-04-25 10:49:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看