ga****@163.com 2018-04-25 23:50:34 | 山东省 土建 | 805查看 4回答
搞不清楚,施工按哪个?
1:总说明里本工程抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类,那么抗震等级查询得到为3级, 但是总说明里,结构抗震构造措施的抗震等级为四级,那一次结构的钢筋锚固和搭接是按3级算还是4级算?2:二次结构的腰梁,圈梁,构造柱等搭接长度,锚固长度,是按4计算还是3级算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳注:措施 是4级 ,按三级算就对
2018-04-26 02:23:18
-
是全部按设计说明的多少级别。就是4级。
2018-04-26 00:52:30
-
建议跟现场施工人员沟通咨询吧
2018-04-26 09:06:18
-
1:总说明里本工程抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类,那么抗震等级查询得到为3级, 但是总说明里,结构抗震构造措施的抗震等级为四级,那一次结构的钢筋锚固和搭接是按3级算还是4级算?
答:钢筋锚固和搭接按四级。
2:二次结构的腰梁,圈梁,构造柱等搭接长度,锚固长度,是按4计算还是3级算?答:也按四级计算。2018-04-26 09:19:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看