又是...哎 2018-04-26 00:07:03 | 河北省 安装 | 2104查看 3回答
配电箱、开关箱
1.根据三相五线制,如图,可否标识一下哪几根属于3相线(三个火线?为什么需要三根呢)以及五线的位置和名称
2.现场是否所有配电箱、开关箱都需要设置接地呢?怎么样看出来一个配电箱有没有设置接地
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,一般红色的线是火线,蓝色的是中性线,黄绿相间(花线)是接地线。两根火线之间的回路电压是380伏,火和中性线的回路是220伏。至于为什么是三根线,这和发电机线圈切割磁感线有关,具体可以搜索一下。现场所有配电箱都要接地,一般是用一根较小的线接配电箱金属壳体,另一头接在插入土地的钢筋或膨胀螺丝上。
2018-04-26 01:49:31
-
已采纳1.常规及规范三相的颜色为黄、绿、红,零线为蓝色,地线为黄绿双色。图片中黑壳的空开是三相线接入,用三相的主要原因是使用的设备需要用到三相电,比如三相电焊机、三相切割机、三相电动机、塔吊、施工电梯等,必须要用三相,而旁边白色的小的空开只用黄、绿、红中的任意一相加蓝色的零线,主要是控制照明,手持电动工具。2.所以配电箱都需要设置接地线,主要是防止所有金属壳体的机具及配电箱带电,接地线一般均设有接地端子,进出的接地线均接在端子上。
2018-04-26 09:31:59
-
1.根据三相五线制,如图,可否标识一下哪几根属于3相线(三个火线?为什么需要三根呢)以及五线的位置和名称三根火线: 黄色、 绿色 红色 附图
2.现场是否所有配电箱、开关箱都需要设置接地呢?怎么样看出来一个配电箱有没有设置接地是的,所有的都需要接地。 箱体的右下角是否接入了地下,还有向现场临电的一级箱,二级箱都需要做重复接,在箱体周围安装接地极,与箱体连接2018-04-26 08:54:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看