liuhj 2018-04-24 19:44:40 | 土建计量GTJ | 1804查看 1回答
在土建计量GTJ中,砌体通长筋遇到柱是否可以设置植筋/预留钢筋/预埋件,并且如何统计数量?
砌体通长筋遇到柱是否可以设置植筋/预留钢筋/预埋件,并且如何统计数量?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不可以,通长筋在软件中没办法设置植筋。可以用砌体加筋代替,只是需要在属性里输入参数长度。例如:选择L-5植筋的,把伸入墙内墙长1000修改为墙的实际长度。或者将砌体加筋布置好后汇总计算,在报表--植筋楼层构件类型级别直径汇总表中查看个数后,再去删除所有砌体加筋。
2018-04-24 19:44:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看