老大 2018-04-26 10:05:35 | 河北省 土建 | 612查看 3回答
大师,看看我钢筋设置的对吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你的设置是正确的,要自信,相信自己。
2018-04-26 10:08:16
-
板和墙体水平筋的连接形式不对,一般情况下工程施工中会采用绑扎搭接的方式,你可以到你的图纸结构总说明中查到关于钢筋连接方式的要求。
2018-04-26 10:16:38
-
你的搭接设置没有按照河北12定额执行?有另行约定吗?没有约定一般执行10以内为12m一搭接,10-25是10m一搭接,25以上是9m一搭接。
2018-04-26 10:18:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看