• 最近在审一个房建的结算,有个关于钢筋的问题比较纠结~~~大家进来看看吧

    原设计图纸2-30楼层(只是中间楼层),板钢筋设计是单层板筋加负筋,局部双层
    后来出了一个设计变更,把以上楼层板钢筋全部变更为双层双向钢筋(变更只说了变双向,没说负筋)
    那么原来的负筋是不是不该给?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不给
    已经是双层双向通长的,就没有负筋
    除非是设计给出的是附加筋

    2018-04-27 09:02:32 

  • 跟现场甲方管理人员咨询吧

    2018-04-27 09:02:33 

  • 你好:不应该给,因为变更为了双层双向,上部钢筋代替了负筋。【除非设计说明板负筋为附加钢筋就要给】

    2018-04-27 09:05:27 

  • 是。双层双向了就不存在负筋了。

    2018-04-27 09:44:29 