• 钢筋,设置?

    1:板跨大于4米设置温度筋,这个板跨指的开间(数字轴)?还是进深(字母轴)?

    2:有一个工程,有长短跨,长跨开间>4米,短跨进深<4米,设置温度筋是否对?审计把单凡有短跨,且没有>4米的温度筋都删除了,一个工程直接删掉2/3,量好多,(让审计找依据,审计就说,短跨没超过4米,不用设置,这是常识,审计50多岁),不知道审计删除是否正确?

    3:图集或者别的资料是否有有依据可以看呢?(看看到底哪个是对的)。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:1:板跨大于4米设置温度筋,这个板跨指的开间(数字轴)?还是进深(字母轴)?板短跨方向 。
    建议咨询一下设计人员。我们就是问的设计人员

    2018-04-28 08:58:26 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map