• 谁的对呢?

    1:板跨大于4米设置温度筋,这个板跨指的开间(数字轴)?还是进深(字母轴)?

    2:有一个工程,有长短跨,长跨开间>4米,短跨进深<4米,设置温度筋是否对?审计把单凡有短跨,且没有>4米的温度筋都删除了,一个工程直接删掉2/3,量好多,(让审计找依据,审计就说,短跨没超过4米,不用设置,这是常识,审计50多岁),不知道审计删除是否正确?

    3:图集或者别的资料是否有有依据可以看呢?(看看到底哪个是对的)。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    升级人的做法时正确的。

    2018-04-28 09:00:25 

  • 1:板跨大于4米设置温度筋,这个板跨指的开间(数字轴)?还是进深(字母轴)?【板跨既是开间(数字轴)也是进深(字母轴),需要两个方向的跨度都大于4m的时候设置温度筋的】


    2:有一个工程,有长短跨,长跨开间>4米,短跨进深<4米,设置温度筋是否对?审计把单凡有短跨,且没有>4米的温度筋都删除了,一个工程直接删掉2/3,量好多,(让审计找依据,审计就说,短跨没超过4米,不用设置,这是常识,审计50多岁),不知道审计删除是否正确?【这样是对的,是要两个方向都大于4m才需要设置的】




    2018-04-28 09:02:43 