ga****@163.com 2018-04-28 08:58:00 | 山东省 土建 | 579查看 2回答
谁的对呢?
1:板跨大于4米设置温度筋,这个板跨指的开间(数字轴)?还是进深(字母轴)?2:有一个工程,有长短跨,长跨开间>4米,短跨进深<4米,设置温度筋是否对?审计把单凡有短跨,且没有>4米的温度筋都删除了,一个工程直接删掉2/3,量好多,(让审计找依据,审计就说,短跨没超过4米,不用设置,这是常识,审计50多岁),不知道审计删除是否正确?3:图集或者别的资料是否有有依据可以看呢?(看看到底哪个是对的)。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳升级人的做法时正确的。
2018-04-28 09:00:25
-
1:板跨大于4米设置温度筋,这个板跨指的开间(数字轴)?还是进深(字母轴)?【板跨既是开间(数字轴)也是进深(字母轴),需要两个方向的跨度都大于4m的时候设置温度筋的】
2:有一个工程,有长短跨,长跨开间>4米,短跨进深<4米,设置温度筋是否对?审计把单凡有短跨,且没有>4米的温度筋都删除了,一个工程直接删掉2/3,量好多,(让审计找依据,审计就说,短跨没超过4米,不用设置,这是常识,审计50多岁),不知道审计删除是否正确?【这样是对的,是要两个方向都大于4m才需要设置的】2018-04-28 09:02:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看