16****@qq.com 2018-04-30 01:25:02 | 贵州省 安装 | 1076查看 4回答
从“配电箱经管到桥架,再从桥架经管到配电箱”线缆怎样设置?
从“配电箱经管到桥架,再从桥架经管到配电箱”线缆怎样设置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
都是正常的穿线敷设呀,不嫌没有特殊的要求。
2018-04-30 06:43:10
-
从“配电箱经管到桥架,再从桥架经管到配电箱”线缆怎样设置?答:从“配电箱A经电管到桥架,再从桥架经电管到配电箱B”线缆,设置过程是:《设置起点》 起点设置在配电箱A经电管到桥架的位置(在管进入桥架的地方,设置在桥架上);《选择起点》选择出桥架的电管,击右键,选择起点,成功后,两根电管之间的线缆(敷设在桥架内的线缆)就会按照电管内的线缆规格,自动计算到桥架内(即:工程量汇总后,桥架内就会有了这段线缆)。这样,配电箱内的线缆在配电箱内,电管内的线缆在电管内,桥架内的线缆在上面的设置过程中。
2018-04-30 07:39:37
-
你好,这个需要利用辅助管道,也就是组合管道,然后利用选择起点功能。【这个方案对于初级用户,可能理解上有困难,如果能理解,说明你对软件已经有了比较深的认识】这是官方最佳解决方案还有其他办法,但是比较麻烦
2018-04-30 11:25:58
-
我现在这个功能掌握的不好
2023-01-07 13:34:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看