29****@qq.com 2018-05-01 20:16:56 | 四川省 土建 | 1402查看 3回答
电梯基坑的布置问题
请问哪位高手:我用集水井模式建了个电梯井基坑。该电梯井基坑高出筏板基础,可没法布置到图上,是怎么回事。怎样解决这种情况。谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以画多一层电梯坑面筏板,刚好是可以布置集水坑的面积就行,让布置悬空的电梯坑有个父图元可以布置下去。
2018-05-01 20:58:22
-
你好:电梯井应该底板用筏板定义,四周用剪力墙定义。
2018-05-01 20:24:05
-
答;集水坑的坑板顶标高不能高于筏板顶标高,否则布置不上去的,需要修改标高,重新布置。
2018-05-01 20:29:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看