80****@qq.com 2018-05-02 10:44:11 | 重庆市 土建 | 848查看 6回答
11G与16G的问题
现在的工程都是按照16G平法规则施工了吗,我们工程是12还是13年的图纸了那时候是11G,但是现在现场都是按16G施工,我问了负责人现场都是按16G施工,那原来的11G是作废了吗,他的意思是出了一个新的文件,按照16G施工了,请问是这样吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不能一概而论。
要具体看设计要求的。
现在还有设计人选择11G101平法规则呢。
2018-05-02 10:45:58
-
16年之后施工的工程是要用16g的规则施工及计算工程量的
2018-05-02 10:49:56
-
答;设计图中,如果写明是11G101,按11G101执行,如果写明是的按16G101,按16G101执行,没有作废的说法,例如,某一建筑20层以下已施工完毕,20层以上是按16G,这种情况,应执行两种标准了。
2018-05-02 10:51:11
-
11G101平法规则原则上已停用了
2018-05-02 11:22:41
-
没有作废的说法,跟甲方确认,到底是按那个版本的计算规则
2018-05-02 12:15:19
-
如果甲方无明确指令性文件就按设计要求计算。
2018-05-02 15:00:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看