李慧军 2018-05-03 13:14:55 | 河北省 安装 | 2062查看 3回答
北京燃气工程如管道使用无缝钢管时是否要计算弯头,三通等管件?
北京燃气工程如管道使用无缝钢管时是否要计算弯头,三通等管件?如需要 DN200*DN200*DN80怎么套用清单
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好如果选择的是给排水定额的话是不需要单独考虑管件的单独列项的,已经包含在管道安装里面了
2018-05-03 13:28:34
-
燃气工程是根据压力情况套取定额的分低压、中压、高压也要看是室内、庭院、市政、场站工程的根据情况选取的定额不一样,包含内容也不一致不能片面的说燃气工程包含还是不包含定额可以根据工程性质选用 给排水管道、工业管道和市政管道定额子目
2018-05-03 13:45:52
-
这个你去看所在地定额上的说明!
2018-05-03 14:04:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看