十万个为什么 2018-05-04 14:49:50 | 贵州省 土建 | 637查看 3回答
关于剪力墙插筋的问题
按照图纸要求,剪力墙垂直钢筋的下部向右横向弯折部分,我在节点设置那里改了,可是具体体现在哪里?就比方说弯折1000mm是加在哪里了?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图
2018-05-04 14:59:52
-
这个是基础插筋的弯折长度。你的设置是对的。只是你看的位置不对,(基础层你也绘制了剪力墙吧?)你应该去基础层去看就可以了。
2018-05-04 14:51:38
-
你设置的是剪力墙插筋在基础内的弯折长度,你去查查与基础相连的剪力墙的钢筋公式如果有帮助到你,请采纳,谢谢
2018-05-04 15:07:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看