无笑 2018-05-05 09:14:27 | 湖北省 安装 | 4018查看 3回答
系统图里面应急照明线路是5根线 而水平线管表示是的3根线,那么接灯具的立管是几根线?
如下图所示 系统图里面应急照明线路是5根线 而水平线管表示是的3根线,那么接灯具的立管是3根线还是5根线?
补充问题: 这是系统图
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
系统图上面接应急照明的是4根线,不是5根;水平线管表示是的3根线,接灯具的立管也是3根线。
2018-05-05 09:24:34
-
你好,应该按系统图是5根线至于系统与平面不符合应该以设计回复为准因为应急照明三根线、四根线的也有
2018-05-05 09:25:49
-
那么接灯具的立管是3根线还是5根线?答:3根(灯头火线、零线、接地线);两个疏散指示灯之间,都是3根线。应急照明线路上需要5根,但到灯具后,只要3根线就可以了。
2018-05-06 09:34:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看