98****@qq.com 2018-05-06 10:58:02 | 河北省 安装算量GQI | 2335查看 6回答
安装电气工程 插座回路配管埋地敷设一般多深
安装电气工程 开关回路配管埋地敷设一般多深?有规定吗?谢谢!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室外埋地0.7/0.8m 室内0.1m 就可以
2018-05-22 11:18:00
-
安装电气工程 开关回路配管埋地敷设一般多深?有规定吗?室内没有,室外有。
2018-05-06 10:59:07
-
安装电气工程 开关回路配管埋地敷设一般多深?有规定吗?谢谢!答:这个没有具体的规定,一般施工都是在现浇楼板内的,或楼面垫层里。
2018-05-06 11:01:10
-
如果楼内的,你只能预埋再楼板里,室外的一般情况下埋地-0.8米,有一个防冻层
2018-05-06 14:17:08
-
若果是一层钢筋的话绑扎在钢筋的上面,如果是两层钢筋的话放在在两层钢筋的中间,与上层筋绑扎
2018-05-06 15:11:03
-
室外一般0.7-0.9米,室内楼地面敷设一般0.04-0.06米
2018-05-06 17:32:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看