liuhj 2014-07-28 10:35:54 | 钢筋算量GGJ2013 | 5382查看 2回答
为什么剪力墙的水平筋会通到连梁中?有什么依据吗?
打开工程,切换到首层,切换到墙构件下,点击钢筋三维和编辑钢筋,实际发现此处的剪力墙水平筋通到连梁中了,这样就和连梁中的钢筋重复了,为什么要这么计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
因为与剪力墙一字相交的连梁没有侧面钢筋,剪力墙的水平筋会伸入连梁,如果连梁中有侧面钢筋,则剪力墙的水平筋遇连梁就会断开了。
来源12G101-1
2014-07-28 10:35:54
那要是这样,连梁还需设置钢筋吗,同墙水平钢筋2019-01-22 19:29:26
其他类似问题 查看更多
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看