2018/6/29 2018-05-11 09:27:58 | 陕西省 安装 | 2960查看 2回答
潜污泵连接的管道计算
潜污泵连接的管道如何计算准确如图所示 平面和竖向的管道应该如何计算才能准确无误
补充问题:DN65和DN50的管子是在哪里变径的?管子的总长度是从停泵的H-1.00计算到地下室顶标高吗?
补充问题:大小头上面那个是球阀吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳压力表上面的那儿是个大小头,-1.2到大小头的位置为50管,大小头到室外的管道为65管,工程量要计算准确基本不能实现,但可以减少误差,尽量准确,工程量计算顶板以下是比较明确的,但是出室外一定要小心了,图纸说的就进排到雨水系统,这个就近有些时候要到室外转几十米才有雨水系统,所有你计算完顶板以下后要找有关依据把室外的管道算出来,实在没有可以统一的留个15米
2018-05-11 10:29:38
-
按图纸剖面图和平面图计量即可想准确无误,只有去现场收量
2018-05-11 09:50:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看