132****3959 2018-05-11 14:00:28 | 陕西省 安装 | 1832查看 4回答
关于应急照明回路线根数问题
应急照明4根线,那应急灯到距地1.3m的声控开关处是用4根线还是3根线
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
声控开关只要2根线就够了。
2018-05-11 14:02:11
-
是三根线,一根市电火线、一根消防线、一根控制线
。不带消防接线的声控开关是两根线。你要看具体的设计
2018-05-11 14:07:44
-
这个是声控开关带消防强启的开关,需要三根线, 一根火线,一根控制线 ,还有一根直启线
2018-05-11 14:13:57
-
只需要两个线,消防线连接的是灯具,当强启时与开关无关,直接让灯亮亮,开关控制只需要一根火线,一根控制线
2018-05-11 17:53:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看