136****7404 2018-05-11 14:08:25 | 河北省 土建 | 1312查看 4回答
您好老师,我是用箍筋里的直线绘制的,改了一下弯钩的角度,图上弯钩不是180°吗??
您好老师,我是用箍筋里的直线绘制的,改了一下弯钩的角度,图上弯钩不是180°吗??就是说不用管弯钩的角度是吗??可是CAD图没有给拉筋的信息?????
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不要的不需要改角度的不是180,实际就是拉钩,是135度的
2018-05-11 14:10:17
-
你好:箍筋的角度是135度。
2018-05-11 14:11:45
-
应该用拉筋布置的,
2018-05-11 14:13:35
-
我是用箍筋里的直线绘制的,改了一下弯钩的角度,图上弯钩不是180°吗??就是说不用管弯钩的角度是吗??可是CAD图没有给拉筋的信息?在实际中可以用135度弯勾即可.CAD图没有给拉筋信息,可以按箍筋信息来处理.
2018-05-11 14:16:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看