大画家 2018-05-11 18:04:51 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 1760查看 1回答
关于挑檐的问提
问题一:钢筋算量时,1处我悬挑板同楼层板一起绘制,2处用现浇板定义成斜板,3处檐口用自定义线绘制,这个做法对不对?
问题二:绘制挑檐钢筋厚导入土建算量时,可以直接定义挑檐了,我选择用线式异形挑檐定义,不知道怎么绘制好,是1、2、3处全部绘制,还是只是绘制 斜板2、檐口3就可以了?
个人感觉悬挑板应该和楼层板一个整体,但不确定,请各位老师赐教,谢谢!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题一:钢筋算量时,1处我悬挑板同楼层板一起绘制,2处用现浇板定义成斜板,3处檐口用自定义线绘制。
答:是可以的,钢筋不管你采用什么构件画,只要钢筋量比较准确和容易画就行了,关键是如何比较合理利用构件,导成土建软件时转成比较合适的构件。
问题二:绘制挑檐钢筋后导入土建算量时,可以直接定义挑檐了,我选择用线式异形挑檐定义,不知道怎么绘制好,是1、2、3处全部绘制,还是只是绘制 斜板2、檐口3就可以了?
答:土建问题。关于1是挑檐板、雨篷板需要看看你们那边的计算规则,一般500内的是挑檐板、500~1500内是雨篷,超过就是有梁板了。3处直接归类为挑檐沟板就可以了。2处是斜板。
2018-05-11 22:40:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看