• 山东消耗量定额冷却塔记取超高降效吗

    山东消耗量定额里面,冷却塔属于构筑物,但倒锥壳冷却塔套项只有20m、25m、30m。我这个有110m,请问需要记取超高降效吗?另外,烟囱筒身不计取超高降效,但是钢梁要不要呢?钢梁安装高度有90多米。还有烟囱的平台要不要记取超高降效,平台也有90多米。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳


    山东消耗量定额里面,冷却塔属于构筑物,但倒锥壳冷却塔套项只有20m、25m、30m。我这个有110m,请问需要记取超高降效吗?按定额说明不能记取

    另外,烟囱筒身不计取超高降效,但是钢梁要不要呢?钢梁安装高度有90多米。还有烟囱的平台要不要记取超高降效,平台也有90多米。

    可以计算垂直运输费,不能计算超高费