我用青春记住谁 2018-05-12 16:24:00 | 北京市 安装 | 1913查看 1回答
端子板、卫生间等电位连接及综合接地体问题
1.定额内端子板与端子箱是在什么情况下用,等电位板需要单独套定额吗,还是只套一个总等电位箱。2.等电位连接卫生间是只有每个卫生间都有局部等电位箱箱的时候用吗,我现在是一个3层办公楼,只有一个总等电位箱,等电位连接卫生间可以用吗
40*4扁钢需要用到卫生间吗。3.综合接地体:利用建筑物基础做接地体,补打人工接地体40*4扁钢,b为补打接地体
像这些线是属于补打接地体吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:1、总等电位联结箱(内含等电位端子板,端子板不得另计),局部等电位箱(内含端子板,端子板不得另计),没有箱体的等电位联结板,不能套等电位联结箱的子目,只能套端子板的子目(4-116).2、等电位联结分卫生间、进出户及竖向金属管道、突出建筑物的金属物。等电位联结按设计要求(设计没有说的按图集要求),可以采用镀锌扁钢,或铜芯电线。3 、截图中的地梁内有钢筋,利用钢筋焊接成接地体即可,在B处补打接地极,并用-40*4的镀锌扁钢将地梁内的钢筋与接地极联通起来。
2018-05-13 06:12:32